求助:钢屋架仓库是否需要做上下喷?
斜钢屋架仓库为仓库危险II级,按规范应该做喷淋,但是否还应该做向上喷保护屋架的喷头?如果做,流量是不是将作用面积内开放的上下层喷头流量叠加?
发布于
2004-02-17 22:09:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(7 )
jackydlf
因为我觉得做上喷的效果不好,因为上面钢屋架的构件太多!
2004-02-19 15:03:19
来自 PC
评论
举报
jackydlf
我以前做过类似的工程,做下喷,每个喷头设集热罩
2004-02-19 15:02:19
来自 PC
评论
举报
wych
应该是上喷,如果举架太高要用快速响应喷头,流量也比一般的喷头流量大。
2004-02-18 09:03:18
来自 PC
评论
举报
liangfp
当设有喷淋的建筑物内有吊顶、闷顶的高度超过0.8米,且其内有易燃物品堆放时,要设喷头。斜钢屋架仓库仅设上喷就可以了。
2004-02-18 08:57:18
来自 PC
评论
举报
伯大哥
上喷、下喷根据结构形式定的;有吊顶分隔才用上下喷。