土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:钢屋架仓库是否需要做上下喷?
斜钢屋架仓库为仓库危险II级,按规范应该做喷淋,但是否还应该做向上喷保护屋架的喷头?如果做,流量是不是将作用面积内开放的上下层喷头流量叠加?

全部回答(7 )

  • jackydlf
    因为我觉得做上喷的效果不好,因为上面钢屋架的构件太多!
    2004-02-19 15:03:19 来自 PC 评论 举报
  • jackydlf
    我以前做过类似的工程,做下喷,每个喷头设集热罩
    2004-02-19 15:02:19 来自 PC 评论 举报
  • wych
    应该是上喷,如果举架太高要用快速响应喷头,流量也比一般的喷头流量大。
    2004-02-18 09:03:18 来自 PC 评论 举报
  • liangfp
    当设有喷淋的建筑物内有吊顶、闷顶的高度超过0.8米,且其内有易燃物品堆放时,要设喷头。斜钢屋架仓库仅设上喷就可以了。
    2004-02-18 08:57:18 来自 PC 评论 举报
  • 伯大哥
    上喷、下喷根据结构形式定的;有吊顶分隔才用上下喷。
    2004-02-18 08:24:18 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)
这个家伙什么也没有留下。。。