管道腐蚀速度极快是为什么?
哪位大侠能指点迷津:
中央空调水系统,夏季供冷,冬季供热,软化水处理合格(水质化验员化验的结果),PH值在6~7之间。系统中水的PH值在8~9间,大厦共27层。镀锌钢管和焊接钢管安装后1年左右,就在高频焊缝处出现点腐蚀漏水(多家施工单位改造后都出现此问题),不知是何原因造成如此快的腐蚀速度,请高人指点。
发布于
2012-02-29 19:44:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(18 )
chachababy
测过氯离子含量吗
2013-04-01 15:45:01
来自 PC
评论
举报
pnp411323113
可能是在焊接处在焊接时,镀锌破外了,有原电池反应,加速了腐蚀。
2013-03-26 11:45:26
来自 PC
评论
举报
livewire_88
不能使用软化水
2013-03-17 18:42:17
来自 PC
评论
举报
qinzuogui
有可能是管路出现 电化学腐蚀
2012-04-13 21:49:13
来自 PC
评论
举报
yanbingzheng
也许是有镀锌破坏了,发生了原电池反应
2012-04-11 12:26:11
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(18条)