一个很简单的问题:断路器与隔离开关。

发布于:2006-09-24 12:43:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请大家判断一下下面的案例是否正确:
上级出线开关为50A的断路器,链接3个末端配电箱,末端电箱进线采用32A隔离开关,共两个回路,一个16A断路器,一个10A断路器。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • fangzi......
    fangzi...... 沙发
    总算有人看懂了,其实我的意思就是想讨论一下,50A断路器和32安隔离开关选择问题,一般来说,断路器要保护后面的设备和线路,32A比50A小,而且本身没有保护左右,需要50A的断路器去保护,所以常规做法是,32A需要改为比50A大的隔离开关或者选用32A的短路器。这是常规做法,但是本例中,32A隔离开关带着两个断路器,总电流为26A(16A+10A),所以32A隔离开关所承受的电流应该不会超过额定电流32A,所以应该属于不可能过载的情况,按《低压配电设计规范》,可不设置过载保护。所以用32A的隔离开关,应该没有什么问题,只要它能承受得了该处的短路电流。
    2006-09-28 20:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • fangzi......
    fangzi...... 板凳
    晕倒!...........怎么会这么多人看不明白呢?我就是提出了一个电路,让大家找找里面有没有毛病。
    2006-09-27 13:19:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:关于上下级的两个断路器的电子脱扣器设置?

请教:关于上下级的两个断路器的电子脱扣器的长延时和短延时以及瞬断电流和脱扣时间如何设置?"为方便上下级间协调配合,一般情况下:第一级保护电器(如变压器出线低压侧总开关)宜选用过载长延时、短路短延时(0~0.5S延时可调)保护特性,不设短路瞬时脱扣器。第二级配出回路保护电器,宜采用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。母线联络开关宜设过载长延时、短路短延时保护。第一级和第二级短路短延时,应有一个级差时间,宜不小于0.1~0.2S。