土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ MEB和LEB的关系

MEB和LEB的关系

发布于:2012-02-29 08:35:29 来自:电气工程/防雷减灾 12 17142 [复制转发]
设计中经常要求在电源进线处做总等电位连接,在各个卫生间等设置局部等电位,根据02D501局部等电位只和本层的钢筋网连接了,不太明白总等电位和局部等电位的关系,是不是局部等电位要和总等电位连接呢?要不为什么叫总等电位,局部等电位呢?

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • 冰中圣火
    冰中圣火 沙发
    要连起来啊~~
    2014-11-20 10:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    总等电位与局部等电位不用直接联结。
    2014-11-10 16:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • wangsonggan
    wangsonggan 地板
    学习了,很详细。在后面的实际工作中验证。
    2014-10-30 10:03:30

    回复 举报
    赞同0
  • bzh8462
    bzh8462 4楼
    遗漏一个东西,现在的卫生间在后期装修的时候 一般都设计了镜前灯,因为高度小于2.4m,所以镜前灯要考虑引入一根入LEB。
    2012-03-11 02:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • bzh8462
    bzh8462 5楼
    1、多个LEB是并联关系 引至MEB。
    2、卫生间做LEB 要求为
    A、卫生间一般都有两个上下贯通的柱子,可采用 MEB 经地梁对角钢筋2根 分别引入 上述两个柱子钢筋中的 2根钢筋。
    B、LEB位置在洗手盆下侧 距离地面35cm或40cm(要考虑地面防水层上返30cm)。
    C、 A项2根钢筋分别用10的圆钢“L”弯跨接,经过不同的卫生间地梁螺纹钢引至LEB下方,再用25×4热镀锌扁钢或10圆钢引入LEB。
    D、卫生间地面的3级钢基本都是绑扎状态,能够满足地网为一体。在3级钢的端头部位与梁 箍筋跨接,隔一根跨一次,仅跨卫生间的半圈。梁箍筋与梁主筋中的 C 项地梁螺纹钢 用10的圆钢“L”弯跨接。此处也可单独引入LEB,不必经地梁螺纹钢引入。
    E、卫生间内所有的插座地线4mm2一根,分别经PVC16电工套管引入LEB。(设计上一般说是带淋浴的卫生间。为保证安全,我都是要求全部引入)

    没法画图,这样表述不知道大家伙看明白没有。
    2012-03-11 02:37:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础接地平面图到底应该怎么画

想问各位大侠,住宅基础接地图应该怎么画。是要把所有的结构基础都用水平接地线连起来吗?在施工中电气的接地极是依靠结构的基础做接地还是我们电气要自己打接地极?还有卫生间的局部等电位是与本层建筑物钢筋网相连,而本层的建筑物钢筋网是否需要与建筑物的接地网相连?谢谢!

请选择删除原因

回帖成功