热力膨胀阀选大了对制冷系统有什么影响?

发布于:2006-09-23 14:20:23 来自:暖通空调/制冷技术 78 15322 [复制转发]
比如压缩机冷量50kW,按设计压力选择的膨胀阀制冷量为80kW,这样的膨胀阀对制冷系统的蒸发压力和冷凝压力有什么影响吗?对过冷和过热度呢?

全部回复(78)

只看楼主 我来说两句
  • wzmrainbow
    wzmrainbow 沙发
    如果调节失灵,最终会导致压缩机液击!!
    2009-07-13 14:00:13

    回复 举报
    赞同0
  • songyunkun2006
    热力膨胀阀的过热度调节范围是有限的,选大之后,为了保证压缩机吸气前有过热度,就要调节阀杆来适应,这样就减少了膨胀阀的适应能力,膨胀阀过大在保证有过热度的情况下不等于蒸发压力就能无限的提高,我认为是制冷量的1.2-1.4是可以的,
    2009-05-26 10:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • xuebao505
    xuebao505 地板
    以上各位的分析很有见地。热力膨胀阀根据感温包来开启大小的。选大,容易造成回潮液击。同时也会直接影响到蒸发压力的升高,若是当初合理的配套,冷凝器的面积必然是不够换热的。影响制冷效果的。
    2009-04-17 11:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • zjaj118
    zjaj118 4楼
    这是一个综合的问题:提几点大家考虑。
    原来50kw压缩机配50kw膨胀阀没问题。考虑长时间平衡运行。假定标况冷媒流量为100.后改为50kw配80KW膨胀阀!其他条件不变。在压缩循环中压缩机的冷媒流量与膨胀阀流量是相等的。现膨胀阀流量加大60%。压缩机的流量肯定也会背带大。最终结果可能是冷媒流量稳定在120.反正要大于100小于160。表现结果分析如下:
    1、压缩机冷媒流量加大,前提是低压升高。(反推蒸发压力升高)
    2、冷媒流量大了。冷度减小也许会到0 (这个也是必然吧)
    3、冷媒流量大了。冷凝效果不够过冷度减小。也许会到0 (能理解就理解吧)
    4、冷媒流量大了,压缩机的电机负荷大了。长时间过载运行也许会过热保护的。(过热不一定会保护)
    5、整个机组了制冷量大了。
    6、以上分析在稳定的标况下。变工况不考虑。
    7、个人观点。不代表官方思想!
    2009-04-16 22:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • f4ban
    f4ban 5楼
    1.冷凝压力下降,问什么过冷度为0,过热度为0呢?难道热力膨胀阀没有作用?
    2.蒸发压力怎么又升高呢?
    2008-07-31 13:09:31