低温冷风机都会遇到除霜问题!在小型氟系统中多采用热氟除霜,但控制除霜的传感系统大家可有成功经验分享?1:采用定时器,比如压缩机工作一个小时除霜10分钟!2:采用回气过热度感应,因为蒸发器结霜后传热效果变差,导致低压回气温度下降,在回气管安装温控探头,比如回气温度低于-20度,控制电磁阀化霜!3:在蒸发器进出风口设置风压差开关,比如蒸发器结霜厚,导致进出风压差加大,超过20帕,开关动作控制化霜!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(78)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
原来50kw压缩机配50kw膨胀阀没问题。考虑长时间平衡运行。假定标况冷媒流量为100.后改为50kw配80KW膨胀阀!其他条件不变。在压缩循环中压缩机的冷媒流量与膨胀阀流量是相等的。现膨胀阀流量加大60%。压缩机的流量肯定也会背带大。最终结果可能是冷媒流量稳定在120.反正要大于100小于160。表现结果分析如下:
1、压缩机冷媒流量加大,前提是低压升高。(反推蒸发压力升高)
2、冷媒流量大了。冷度减小也许会到0 (这个也是必然吧)
3、冷媒流量大了。冷凝效果不够过冷度减小。也许会到0 (能理解就理解吧)
4、冷媒流量大了,压缩机的电机负荷大了。长时间过载运行也许会过热保护的。(过热不一定会保护)
5、整个机组了制冷量大了。
6、以上分析在稳定的标况下。变工况不考虑。
7、个人观点。不代表官方思想!