土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 38层的建筑消防水源问题。

38层的建筑消防水源问题。

发布于:2004-02-16 19:40:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 12 3064 [复制转发]
38层的建筑消防水源问题,能不能直接从市政管网吸水(设计高位水箱稳压),还是其它消防水池,哪一种好?谢谢赐教。

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • rockfan
    rockfan 沙发
    8809055兄说的没错,这个工程就是上海市的,所以设计中采取的是直接从市政管网上直接吸水。
    2004-02-17 20:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 板凳
    有些城市的自来水公司和消防局不同意直接从市政管网中抽水,如果同意可以采用消防泵直接从管网吸水,但建水池比较安全,毕竟自来水有停水的时候。
    2004-02-17 16:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • qja989
    qja989 地板
    必须建造水池。
    2004-02-17 16:23:17

    回复 举报
    赞同0
  • 8809055
    8809055 4楼
    zzg1880君,消防泵直接从管网吸水,应根据建筑给排水设计规范3.2.5条第1、2款,设倒流防止器。
    2004-02-17 13:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • 8809055
    8809055 5楼
    上海地区可以根据《民用建筑水灭火系统设计规程》,有条件的设100m3的消防储水池。不是强制性。如果消防部门同意,不设水池也可。其他地区则应设消防水池,且储水量要求更严,一般可能不考虑火灾期间的补水,把室内消防水量全部储存。38层一般室内消防要540m3。室外消防水量是否储存,还要与当地自来水和消防部门共同协商。
    2004-02-17 12:57:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是常高压吗?

给水排水vol.29 no.12 2003 P69“在设置消防系统的建筑物内设消防加压泵.....消防泵直接从管网吸水供建筑物灭火。这样县城就成了一个名副其实的常高压消防给水系统”虽然水池在高处,但还是得用泵加压,应该不算是常高压消防给水吧