土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 地面蓄光型疏散指示灯安装间距

地面蓄光型疏散指示灯安装间距

发布于:2012-02-28 09:48:28 来自:电气工程/照明工程 59 69461 [复制转发]
建筑设计防火规范

1)11.3.5中对特定建筑要求增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;
2)条文解释:

本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集的公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。(......省略)英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究,并在规范中结合疏散距离作了规定。

求教 各位大侠 地面蓄光型疏散指示灯安装间距 多少,可有条文出处。

全部回复(59)

只看楼主 我来说两句
  • xiaohxiaoj23
    xiaohxiaoj23 沙发
    商店建筑电气设计规范 条文说明 5.3.6
    2018-06-25 15:13:25

    回复 举报
    赞同1
  • zspzsl_7872
    zspzsl_7872 板凳

    地面建筑是3米,地下室是2米

    2020-06-02 08:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • ghostwode12
    ghostwode12 地板

    商店建筑电气设计规范

    5.3.6 本条为强制性条文。大、中型商店建筑人员密集,疏散困难,墙面等处设置的疏散指示标志可能被疏散人员遮挡,故要求在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。一方面,可以保证疏散指示标志的视觉连续;另一方面,可以避免因疏散指示标志视觉不连续导致的密集人员疏散混乱,保证密集人员疏散的可靠性,避免人员伤亡事故。地下和半地下商店相对于地面商店疏散更加困难,故总建筑面积大于500m2的地下和半地下商店也有此要求。
        根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945要求,地面疏散指示标志间距不应大于3.0m,在走道转角区不应大于1.0m。

    2020-04-22 17:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • cof1559037571276

    消防应急照明和疏散指示系统技术标准< GB51309-2018 >

    3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:

    3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:      1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;      2)灯具的设置间距不应大于3m。


    2019-05-28 18:04:28

    回复 举报
    赞同0
  • riquelme8
    riquelme8 5楼

    学习了。

    2018-11-24 00:03:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(59条)