地面建筑是3米,地下室是2米
商店建筑电气设计规范
5.3.6 本条为强制性条文。大、中型商店建筑人员密集,疏散困难,墙面等处设置的疏散指示标志可能被疏散人员遮挡,故要求在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。一方面,可以保证疏散指示标志的视觉连续;另一方面,可以避免因疏散指示标志视觉不连续导致的密集人员疏散混乱,保证密集人员疏散的可靠性,避免人员伤亡事故。地下和半地下商店相对于地面商店疏散更加困难,故总建筑面积大于500m2的地下和半地下商店也有此要求。 根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945要求,地面疏散指示标志间距不应大于3.0m,在走道转角区不应大于1.0m。
消防应急照明和疏散指示系统技术标准< GB51309-2018 >
3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定: 1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置; 2)灯具的设置间距不应大于3m。
学习了。
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
照明工程
13.97 万条内容 · 283 人订阅
阅读下一篇
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(59)
只看楼主 我来说两句回复 举报
