这个隔离开关可以不加吗?
断路器不能与母排直接相连吗?我见到的通常是一个柜子里有两个隔离

如图:

1158916721009.jpg

全部回复(38)

只看楼主 我来说两句
  • 成套毛毛
    成套毛毛 沙发
    加不加隔离开关,是要看你用的断路器来决定的,一般下面如果用的抽出式断路器,就不需要加隔离开关.如果用的是固定式的断路器 就要加了,他的作用是在用户维修是在电源端有一个明显的断口,确保检修人员的安全,
    2006-11-07 10:38:07

    回复 举报
    赞同1
  • ccc678
    ccc678 板凳
    除了抽出式的开关,均应该加隔离---检修安全及减少停电范围.
    2006-09-25 11:24:25

    回复 举报
    赞同1
  • wang_1969
    wang_1969 地板
    根据相关标准规定如:《民规》、《通规》的相关规定,根据负载性质、检修和维护的需要,确定是否加隔离开关。
    隔离开关具有较大的隔离开距,较高的冲击耐受电压、及明显的或可视的断开状态。
    不要轻易取消隔离开关。
    2006-12-02 16:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • tzyuanbin
    tzyuanbin 4楼
    主要起明显的断开点,方便检修下面电路。

    有些时候设计院不了解GGD柜,在设计的时候并没有加上去!这个时候我们就必要要和甲方联系,考虑安全系数!要求加装隔离开关。

    但有些时候牵涉到价格方面,因为成套单位预算的时候没有考虑到,所以,很难抉择!

    我们现在遇到的,就是按图施工,但是前提就是要先和甲方通知一下。

    具体情况,具体解决。
    2006-11-20 16:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • hwc_wy
    hwc_wy 5楼
    这个问题问的有点切入点不对,其实我们用不用隔离开关,首先要对隔离开关的定义和用途有个了解,然后在看系统,然后在结合用户的使用的方便,安全等方面考虑,就知道该不该用了,尤其现在讲究以人为本,什么设备首先很重要一点就是安全性,国家新出台的GB19517(国家电气设备安全技术规范)中对安全有特别提出新的标准,包括正在讨论的(低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求)也对安全方面提以相应的高度.
    2006-11-20 15:17:20

    回复 举报
    赞同0