土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【疑惑】接连出现事故,又一配电柜离奇烧了,但没有跳闸

【疑惑】接连出现事故,又一配电柜离奇烧了,但没有跳闸

发布于:2012-02-27 13:56:27 来自:电气工程/供配电技术 96 9108 [复制转发]
早上安保的人过来说闻到安保宿舍区配电柜有很大的烧焦味,让过去看一下,到达现场,打开配电柜,又吓了一大跳,不是因为里面烧了,而是烧的这么严重但所有的闸都没跳,更可怕的是一芯电缆的绝缘已经烧都没了,竟然贴在配电柜上,


和配电柜接触的部分熏着黑烟,中间只有很少一点融化的绝缘隔着,以前我对配电柜的柜体没有多少危险感,第一次感觉配电柜体这么危险,看来所有的和电沾边的东西一点要先试着接触一下,确认没电才能动手。

这次事故把大闸下面的三根引线的一相绝缘烧的精光,直接变成了裸线,和这根引线临近的一个小闸烧毁,但这个闸没有跳,拆开后看也没有烧结在一起。

事故原因不明,请前辈帮忙分析,

烧成裸线的电缆是通向培训中心的主电缆,烧掉的小闸是一个餐厅供电的。这个小闸刚检查的时候从外观没发现什么异常,只是一相进线烧焦了,也没有跳,有些怀疑,打开看里面烧的很严重。如图。感觉烧的应该就是瞬间,电缆用摇表摇了一下绝缘,没有异常。问了一下培训中心那边,说没有昨天供电没有异常。
昨晚曾经下过雨,初步怀疑是大闸下的引线和小闸的引线发生相间短路,但相间短路会烧成这种状态吗,大闸下的三相引线一条烧成裸线,另外两条根部烧焦。


事故1.JPG


事故3.JPG


事故4.JPG


事故5.JPG

全部回复(96)

只看楼主 我来说两句
  • huanghui99
    huanghui99 沙发
    支持是由于螺丝没拧紧导致的接触不良和箱体接地不好而烧毁的。
    2012-03-12 22:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhengsenli
    zhengsenli 板凳
    线路接触不良,建议电工每次检修的时候都要加固螺丝,还有线最好不要折弯
    2012-03-11 15:37:11

    回复 举报
    赞同0
  • zyzz11
    zyzz11 地板
    看图片认为
    一、接触不良
    二、偏相
    三、漏电保护装置有问题
    2012-03-09 15:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • went_js
    went_js 4楼
    认真学习一下!
    2012-03-09 14:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • guojian9084
    接触不到位,这个许多工地都会犯这个低级的错误。
    2012-03-06 16:51:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(96条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.56 万条内容 · 1651 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铝合金电缆和普通铝电缆的区别

最近有个厂家送了一本铝合金电缆的样本。把铝合金电缆说的天花乱坠。想知道铝合金电缆和普通铝电缆的区别。请各位大侠指教。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10