请问同一个防火分区里的喷头可否分开接入两条不同的喷林立管上(因为两条立管的喷头一条大于800一条小于800了)
唉,情人节还要加班,希望高手解答一下。(如果有同样寂寞的MM解答就更好了,呵呵)
谢谢

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • wyw1860
    wyw1860 沙发
    同意
    2004-02-17 10:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 板凳
    如果不是两个水流指示器内的管道,完全可以连起来。
    2004-02-17 10:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • qja989
    qja989 地板
    可以。
    2004-02-16 17:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 4楼
    完全可以,不过计算比较麻烦。
    2004-02-16 17:00:16

    回复 举报
    赞同0
  • liujun2220310
    完全可以,我以前也这么做过,但是要多做个试水阀。
    2004-02-14 19:15:14

    回复 举报
    赞同0