土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 【请教】关于基础砼量超出是否能计量问题?
堤防施工,
1、原设计为0.5米厚度的基础底板,基础地质为砂卵石层;
2、但实际施工时因地质变化,基础地质为砂砾岩,存在基础底高程河床高高低低,超出设计基础0.5厚,实际为0.5-1.0。
3、问题:工程量已由监理,业主认定。是否还需设计单位发联系单,说明因地质发生变化超量的?到结束审计是否有问题。
4、谢谢大家!

全部回答(18 )

  • srxcscs66
    合同上有规定就按规定啊,没规定 废水处理就争取啊。一切看自己的努力了。
    2012-03-19 11:04:19 来自 PC 评论 举报
  • taojiajin502
    请问 1.施工方给监理呈报的施工组织设计监理怎么给他们下达批复表。
    2.请套小农水规范。
    2012-03-16 16:00:16 来自 PC 评论 举报
  • chenyao0041
    设计是砂卵石基础,但现场因非施工单位原因挖低,而是当地采砂场挖低后,现场实际情况变化了。施工单位也已向业主反映该问题。验槽时,三方都有签认基底标高。像这种情况是否可认量?
    2012-03-08 23:05:08 来自 PC 评论 举报
  • xiaozhu0332
    规范规定的合理超欠挖部分一般不予以计量,因地质情况变化增加的一般都能得到,合同条款的约定很重要
    2012-03-01 18:35:01 来自 PC 评论 举报
  • ylmwxwfx
    开挖完成,是需要通过施工单位、监理、设计、业主4方联合验收的,验收后在浇基础混凝土前,是必须要对浇筑前原始地形进行测量,无论实际地形、地质是否与原设计相同,这些都是不能少的程序。实际地形与原设计不符,必须要设计单位出变更,或者出相关通知,以实际量发生量结算。
    2012-03-01 17:45:01 来自 PC 评论 举报