多层住宅消防供水方案探讨

发布于:2004-02-13 10:54:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 5 1481 [复制转发]
一多层住宅小区,水压足够,但市政只有一路自来水管道,消火栓管网可否直接接在小区室外管道上,而设消防水池只贮存室外消防用水量,作为消防车取水备用水源,不设水箱和消火栓泵.

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • along-xie
    along-xie 沙发
    我是说要设消防水池,但认为没必要设消防加压系统
    2004-02-18 11:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • lmy113
    lmy113 板凳
    在广东这种情况根本不需讨论,任何室内消防系统都要单独设消防水池,不然根本无法验收
    2004-02-17 11:07:17

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 地板
    不可以,按建规:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:

    一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

    二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。

    而消防用量按建规第8.2.2条 工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。

    二、建筑物的室外消火栓用水量,不应小于表8.2.2-2的规定;

    三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。



    2004-02-17 10:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • along-xie
    along-xie 4楼
    行吗
    2004-02-13 16:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • machao
    machao 5楼
    可以
    2004-02-13 10:56:13