2个建筑物,一大(三层,体积大于1万立方米),一小(二层,体积小于5000立方米的旅馆),中间用封闭连廊(长11.0米,一侧设有防火门)相连。三层建筑物设置了室内消火栓,请问二层旅馆是否也要设置室内消火栓。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
而消防用量按建规第8.2.2条 工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。
二、建筑物的室外消火栓用水量,不应小于表8.2.2-2的规定;
三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。