闭式自喷与水喷雾的问题?急!急!急!

发布于:2004-02-12 09:57:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 11 1595 [复制转发]
一幢娱乐中心,总共四层,地下室一层,整幢楼都用闭式自喷系统,除了地下室的自备发电机房用水喷雾,现问题是:自备发电机房的水喷雾系统我可不可以直接接在闭式自喷的支管上,而不是另做一套系统,就是说:我就是把发电机房的的喷头换成水喷雾喷头,因为机房的面积很小,不知这样可不可以

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • asyoulike
    asyoulike 沙发
    建议采用汽溶胶,体积小用汽溶胶合算,且国产喷头不是很过关.与liangfp意见基本一致.
    2004-02-12 19:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • lxl19820505
    lxl19820505 板凳
    要分开的
    2004-02-12 17:22:12

    回复 举报
    赞同0
  • ferry
    ferry 地板
    喷雾是开式系统,如何从你的闭式自喷支管接出?
    2004-02-12 17:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • qja989
    qja989 4楼
    必须分开设置,规范上就此类问题有自相矛盾的地方,GB50084-2001中第10.2.1规定:应设独立的供水泵。(强规)而第6.2.2条中的串联接法......,不是强规。因此必须分开设置。另一种解决的方法,而且比较方便可行又经济实惠的,就是自备发电机房及变配电室采用:SDE固定式气体灭火系统,设计不麻烦。
    2004-02-12 16:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 5楼
    用水喷雾喷头不合算,建议用气体灭火
    2004-02-12 16:02:12

    回复 举报
    赞同0