ETABS计算二层工业框架后用CksDetailer后处理配筋信息显示零怎么办?
ETABS计算二层工业框架后用CksDetailer后处理配筋信息显示零怎么办?
今天用ETABS计算复核一个二层工业框架设备楼,建模运行设计一切正常,只是用CksDetailer进行后处理时,配筋信息怎么设计调整也不显示(显示的全是零),不知道有没有论坛的ETABS高手指教一下?先谢谢了!
发布于
2012-02-22 15:54:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
shane0331
楼主,你是怎么解决的??我也是这个现象?新版本的etabs,你有解决办法没有呀
2013-01-06 20:19:06
来自 PC
评论
举报
etabsv13
可关注一下这个朋友吧,你现在用的CksDetailer是支持哪个版本的ETABS的?
2012-08-06 14:36:06
来自 PC
评论
举报
chengyu7711
呵呵,解决了,是官方的后处理软件不支持新版本的ETABS
2012-02-23 15:05:23
来自 PC
评论
举报
chengyu7711
我昨天给二层工业设备楼建的模,请各位高手给帮助看一下是什么原因导致后处理配筋信息显示为零 ,有哪位高手能帮忙看一下?