土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足,怎么解决?

柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足,怎么解决?

发布于:2012-02-20 15:33:20 来自:建筑结构/钢结构工程 25 83144 [复制转发]
------------------------------------------------------------------------------------ 工字型固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚设锚栓支承托座 柱编号 = 1 采用钢截面: H400X400X12X24 柱脚混凝土标号: C25 柱脚底板钢号: Q345 柱脚底板尺寸 B x H x T = 790 x 790 x 25 锚栓钢号: Q235 锚栓直径 D = 24 锚栓垫板尺寸 B x T = 70 x 17.5 翼缘侧锚栓数量 = 5 腹板侧锚栓数量 = 4 柱底混凝土承压计算: 控制内力: N=227.13 kN,Mx=210.69 kN*m,My=67.85 kN*m (控制组合号:30) (注:控制组合为地震作用组合,考虑承载力抗震调整) 柱脚混凝土最大压应力σc:6.72 N/mm2 柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc:11.90 N/mm2 σc=6.72 <= fc=11.90,柱底混凝土承压验算满足。 锚栓抗拉承载力校核: 控制内力: N=187.30 kN,Mx=207.99 kN*m,My=55.74 kN*m (控制组合号:34) (注:控制组合为地震作用组合,考虑承载力抗震调整) 单个锚栓所受最大拉力 Nt:45.68 kN 单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb:49.35 kN Nt=45.68 <= Ntb=49.35,锚栓抗拉承载力验算满足。 柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算): 区格1,翼缘外侧两边支撑板,计算底板弯矩:16533.79 N*mm 区格2,翼缘侧加劲肋中间区隔三边支撑板,计算底板弯矩:21446.99 N*mm 区格3,腹板侧加劲肋区隔三边支撑板,计算底板弯矩:6866.98 N*mm 区格4,柱底板角部两边支撑板,计算底板弯矩: 22387.64 N*mm 底板厚度计算控制区格:区格4 底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 22 mm 锚栓拉力计算最小底板厚度: Tmin2 = 18 mm 柱底板构造最小厚度 Tmin3 = 25 mm (最后控制厚度应取以上三者的较大值并规格化后的厚度!) 柱脚底板厚度 T = 25 mm 底板厚度满足要求。 柱脚加劲肋验算结果: 翼缘加劲肋: 尺寸: 300 mm X 175 mm X 12.0 mm 验算剪力: 210.58 kN 设计应力: 180.00 N/mm 计算应力: 58.49 N/mm 加劲肋验算满足。 腹板加劲肋: 尺寸: 300 mm X 175 mm X 12.0 mm 验算剪力: 228.23 kN 设计应力: 180.00 N/mm 计算应力: 63.40 N/mm 加劲肋验算满足。 柱底板与柱肢连接焊缝校核: 柱与底板的焊缝采用:翼缘采用对接焊缝,腹板采用角焊缝。 连接焊缝尺寸:腹板连接焊缝 = 8 mm 计算柱底连接焊缝控制组合号: 13 对应的组合内力值: Mx = 23.03 kN*m My = 222.61 kN*m N = 369.61 kN V = 95.58 kN (合成以后的剪力) 焊缝应力计算值 = 58.09 N/mm2 焊缝应力设计值 = 200.00 N/mm2 柱底连接焊缝满足要求。 腹板加劲肋与柱的焊缝采用:角焊缝。 焊脚尺寸: 8 mm 计算用剪力: 228.23 kN 控制焊缝应力: 200.00 N/mm 计算焊缝应力: 70.27 N/mm 焊缝验算满足要求。 翼缘加劲肋与柱的焊缝采用:角焊缝。 焊脚尺寸: 8 mm 计算用剪力: 210.58 kN 控制焊缝应力: 200.00 N/mm 计算焊缝应力: 64.83 N/mm 焊缝验算满足要求。 锚栓托座顶板厚度: 22 mm 满足最小厚度: 22 mm 柱脚抗剪键校核: 柱脚不需设置抗剪键。 柱脚极限承载力验算结果: 连接系数ηj = 1.1 柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.05 柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 440.52 kN*m 柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 1234.21 kN*m **** 柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc 柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 315.17 kN*m 柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 599.13 kN*m **** 柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc ------------------------------------------------------------------------------------

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • tl1029694592
    tl1029694592 沙发

    同样的问题,想问一句可以不管吗?

    2020-05-19 15:15:19

    回复 举报
    赞同1
  • zhouzx1979
    zhouzx1979 板凳
    规范上这个柱脚抗震验算,对一般厂房及多层,钢柱承载力应力比越小,基础越难满足1.2Mpc的要求,规范意思是构件利用效率要提高?一般柱脚计算控制这个1.2倍Mpc有点不合理。
    2019-02-20 12:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • 啊啊啊啊13213
    直接改柱脚形式
    2017-07-26 11:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • 冷月空
    冷月空 4楼
    1、改螺栓直径;2、增加数量3、改柱脚形式
    2016-12-26 12:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • weixing1005
    感谢楼主分享
    2016-11-14 09:29:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

45.92 万条内容 · 752 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砼结构与钢结构,我们都需要精通吗?

在设计院做砼结构,如何才能学习钢结构(侧重于应用和规范的理解)?有什么方法可以借鉴,敬请指教!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10