土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超过5000立方的饭堂要设置消火栓吗?
我认为是否算商店?人流量较多,应设消火栓。各位认为如何?

全部回答(9 )

  • neardespring
    homing 指条明路吧,我查了一下上海的地方规范是:使用面积超过300m2的餐厅要
    设置消火栓。国家规范除了看到个“等”字,并没有看到餐饮的字眼啊!
    2004-02-09 19:46:09 来自 PC 评论 举报
  • xujingya
    我也好象没见过有这么一条啊,是不是在后面的条纹说明中啊?
    2004-02-09 19:08:09 来自 PC 评论 举报
  • sapi
    楼上能把页码打出来吗?我找不到。我也觉得设较合适,但找不到准确的规范.
    2004-02-09 17:40:09 来自 PC 评论 举报
  • homing
    应该要设的!!
    在《建筑设计消防规范》中的民用建筑内容中有:“食堂每层建筑面积最大不超过1200平米,且食堂不超过2层时不用设消火栓,否则必须设置消火栓灭火系统”。
    2004-02-09 17:02:09 来自 PC 评论 举报
  • neardespring
    先看国家规范,在看地方规范,如有疑问可询问地方消防部门。就你所说的
    如果不设,消防肯定通不过。过去的老规范要求更严格,象食堂餐饮类的要
    求面积大于350m2就要设置消火栓。同行自己掂量吧!
    2004-02-09 16:30:09 来自 PC 评论 举报