有两个问题请教大家哈,
1,这个联络开关是不是放在所谓的联络柜中呢,貌似蛮大的吧
2,这个开关是不是既可以自动闭合也可手动闭合?怎么选择闭合方式啊。
请不吝赐教

捕获.PNG

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • dangguojingy
    dangguojingy 沙发

    谢谢区管,原来母联“自动/手动”是可选择的,且一般选自动挡。
    2012-02-17 12:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • dangguojingy
    dangguojingy 板凳

    谢谢啊,不过还是不很理解为什么隔壁柜可以避免两端都不能送电。。。
    2012-02-17 11:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 地板

    10KV母联柜,现在一般还有一个(母线提升)隔离柜,在操作上,有一个“手动/自动”切换开关,一般打在自动上,一段低电压时,母联会跳进线,由跳开进线的断路器辅助接点合母联(断路器)。
    2012-02-17 11:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • imfocus
    imfocus 4楼
    这要看你站的运行方式了,如一用一备还是双母分段运行。
    联络柜应该在加个隔离柜
    两段建议分对立面布置,隔离柜和联络柜分置在两段。这样可避免联络柜大故障导致两段都送不出的状况。
    还有这些柜都是统一大小的,不要看到系统图联络开关画的大就认为联络柜大!
    2012-02-17 11:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • dangguojingy
    我的问题太弱了吧。。
    2012-02-17 10:47:17

    回复 举报
    赞同0