车间配电室的电机和照明分不清应该用几根线

发布于:2012-02-16 10:23:16 来自:电气工程/供配电技术 5 1440 [复制转发]
厂区一个低压配电室,出线到车间配电室,电压等级400 车间就是一些电机和照明 不考虑铠装 从配电室出来的线应该是几根,4根还是5根啊 都是什么线 我弄不清楚啊

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • zsh340
    zsh340 沙发
    2012-02-16 11:21:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    PE线没有直接连接,用TN-C-S系统,就是没有PE芯线在电缆中。

    TN-S系统就需要PE芯线了。

    TN-C-S系统下级电源箱的重复接地,需要计算接地电流的通过能力(电流大小),接地电阻的标准选择(是10Ω、4Ω,还是1Ω)。
    2012-02-16 11:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • 逸清风
    逸清风 地板
    这得看你用什么接地型式.可采用TN-C-S,四芯从厂变引入车间配电室
    2012-02-16 11:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • fanyug1985
    fanyug1985 4楼
    变电所离车间有200多米 比较远 我是不是可以采用TN-C-S接地 送4根线过去 然后车间把PE和N分开 还是得用5跟 新手做设计 不是很懂
    2012-02-16 10:52:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 5楼
    变电所的接地系统与车间的接地系统是否可靠连接,连接处的通流能力(设计是)多少?

    连接处通流能力达到“低压进线开关能跳”的程度,各分路电缆可以不加PE芯,否则,就要加PE芯。
    2012-02-16 10:42:16

    回复 举报
    赞同0