土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器的额定电流

接触器的额定电流

发布于:2012-02-15 19:09:15 来自:电气工程/供配电技术 2 2889 [复制转发]
接触器和空开的额定电流我一直以为是可以24小时长期通过的,维持稳定和不会温度过高的电流,但是实际应用中DZ15LE4901的四线100安漏电当电流达80安时就会很热,烫手。CJX2系列接触器如6511,电流达52A时就会烫手,160A的四线漏电135A有时会跳闸,是我理解错误吗?
  • trublemaker
    trublemaker 沙发
    对滴,正常情况下,额定电流下是不会跳闸的。
    2012-02-15 20:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    与环境条件有关吧?
    在正常散热条件下,空气开关和接触器应该是能够通过额定电流的。
    2012-02-15 19:45:15

    回复 举报
    赞同0