    donghai0403 沙发
    2007-10-05 09:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • xuyang
    xuyang 板凳
    22说的对,说能的没玩过,说不能的,答的都非常好
    2007-10-04 23:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • tjwjf
    tjwjf 地板
    在变频的状态下,改变变频器的进线电压的相序不能改变电动机的正反转,而工频的情况下能够改变正方转,因此变频器在安装时,应该保证变频器前后的项序一致,这样才能保证变频与工频切换时不出问题。
    2007-10-03 22:01:03

    回复 举报
    赞同0
  • 西门大虾
    一.首先是不能通过改变变频器的进线电压的相序来实现改变电动机的正反转
    二.改变电动机的正反转的方法有两种:
    1.改变变频器上的内部的参数设置;
    2.改变变频器主回路输出线或电机端接线。
    三.1-21楼凡是说能的各位朋友肯定:
    1.没试过;2.没见过;3.没仔细想过!
    2007-05-24 18:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • jxl_tj
    jxl_tj 5楼
    不能啊不能,说能的肯定都没试过。
    2007-01-26 15:42:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(24条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.78 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一台变频器带两台电机,谁能帮帮忙?

我现在有两台油泵电机,4KW,要求用一台变频器带两台电机实现变频调速,可任意起动一台作为工作电机,而且首先起动的电机在变频状态下运行,当油压低到一定值时,要求该电机自动进入工频状态运行,并联动另一台电机进入变频运行状态,如果油压起来后,变频电机转速到0时,自动断开,工频电机转入变频状态