土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于配电系统中的差动保护设计
大家好,我现在在有个项目是6KV配电系统,其中有个4000KW的电动机,根据要求需要差动保护,但是电机厂家说在电机内部要预埋星点处的电流互感器;这里我想问的是:如果我设计的电气原理图和系统图所选的电流互感器的型号和预埋的一样,但是不一定是一个厂家,这样构成的差动保护会怎么样?请教高手给予指点。

全部回答(4 )

  • 浩宇
    谢谢,我给他们联系一下看看
    2012-02-17 16:19:17 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438


    跟电动机厂家沟通,建议采用自平衡(磁平衡)差动保护!
    2012-02-15 23:38:15 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    不同厂家不同批次的差动保护CT,其饱和特性很难做到一样。这样,当区外有较大的短路电流时,差动保护可能会误动作。
    2012-02-15 23:36:15 来自 PC 评论 举报
  • 浩宇
    各位大侠帮帮忙啊!!!!
    谢谢
    2012-02-15 10:52:15 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.49 万条内容 · 1636 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10