临时高压系统中屋顶水箱备有前10分钟的消防水量,可水箱与最不利点水位差也就5-6m吧,水压满足不了要求啊?

全部回答(77 )

  • hjp0077
    太老的贴子,新规范早出了。
    2009-08-26 10:47:26 来自 PC 评论 举报
  • hnu2009
    hhh
    2009-04-06 11:28:06 来自 PC 评论 举报
  • rubywang2nd
    比较麻烦,计算出的最不利点所需要的水压一般是18m左右,但是水箱的设置高度又说要满足最不利点静水压不低于7m,明显最不利点的消火栓水压是不够的
    2006-04-18 15:24:18 来自 PC 评论 举报
  • 猪仙
    建议设置2台管道泵,以保证最不利点压力。
    2006-04-11 16:27:11 来自 PC 评论 举报
  • lookfish
    我们这得做法就是超过二层的建筑(设有消火栓系统),都要设屋顶消防水箱,还要加上气压罐稳压设备。
    但是这样做,感觉既不是临时高压(因为有稳压罐),有不是稳高压(因为并没有设消防主泵),小弟感到也是十分困惑阿
    2006-04-09 21:50:09 来自 PC 评论 举报