各位前辈,在施工时,总会遇到地热盘管交叉,我都予以否定。但苦于没有规范或标准等支持,不能服众。是否有规范、标准或技术规程等具体要求?请赐教。

全部回答(23 )

  • si_xt
    应该是可以的,依据是天正暖通8.0软件,呵呵。在绘制地热盘管的样式选择中,有一个交叉双平行的画法,画出来管道是交叉的。不过从来不用这种,因为从来没见过管道交叉的处理详图。本来做地暖就要增加6,7个公分的楼层厚度,交叉后有可能还要加大,这是建筑上不会接受的。
    2012-05-12 23:06:12 来自 PC 评论 举报
  • eexx
    设计中一般是不能交叉的,因为管道交叉会导致管道过热变形,影响盘管使用寿命!
    2012-04-14 17:34:14 来自 PC 评论 举报
  • menghuanmj
    2012-03-11 16:25:11 来自 PC 评论 举报
  • daqingwangdejun
    一直在寻找不允许交叉的规范及标准
    2012-03-02 16:22:02 来自 PC 评论 举报
  • nicholson880228
    最好是不要交叉啊、盘管交叉可能带来施工中一些不必要的麻烦
    2012-02-28 14:07:28 来自 PC 评论 举报