土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉房]一个锅炉房设计的棘手问题,大家帮忙看看

[锅炉房]一个锅炉房设计的棘手问题,大家帮忙看看

发布于:2006-09-12 22:27:12 来自:暖通空调/动力燃气系统 18 2231 [复制转发]
我最近设计了一个锅炉房,具体情况如下
3台7MW的热水锅炉(95~70度)
基本上两用一备,但是不排除3台同时使用的可能
根据户内系统分为高、低两个区
其中低区直供,高区经板换供给。
本来是没什么问题,但是这个项目是政府采购,具体就不说了,锅炉的配置变更为2台7MW的热水锅炉(95~70度),1台6吨、1台4吨的蒸汽锅炉,这样做也没有问题,为非是增加换热系统,但是目前由于设备间的尺寸应经定了,不可能再更改了,而且位置也很紧张,再增加设备的能力有限。
我想问问大家,怎么样才能使系统最为简单,而且能保证供暖。
我曾经建议甲方干脆高区直接用蒸汽锅炉负责,热水锅炉只负责低区,但是甲方不同意(虽然我觉得够了)。
我想蒸汽锅炉换热后用一次循环水泵(也就是低区)来带
这样可以吗?

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • dzf1999
    dzf1999 沙发
    搞不明白甲方
    2006-11-20 18:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    那个图集我看了
    图集上面只要是有高低区的热水锅炉都是这个系统
    我本来是想都做换热的
    就是看了这个图集才改变主意的
    2006-09-14 20:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • wwwrny
    wwwrny 地板
    可以不备用,但最低供热量保证率要保证,一般锅炉房都留有余地。看了系统图,这是真的设计吗?你这是相当于在低区管路并联一个换热器(所谓的一次热源)。低温水换成低温水,能出来多少度?如果采用质调节,一般正常天气,小锅炉供水温度60~70左右,那高区供暖热水温度40~50度左右。能保证高区住户的温度吗?你可以参看02R110燃油锅炉房工程设计图集相关设计。
    2006-09-14 13:47:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    这个是原系统
    2006-09-14 12:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    首先我们来探讨一个问题
    这个30吨的锅炉房是属于多大规模的?
    只作为采暖用的锅炉是否需要备用?
    2006-09-14 12:34:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)