接地电阻的测量还是用摇表吗?
接地电阻的测量还是用摇表吗?
某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?
发布于
2006-09-12 20:49:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(31 )
lihua861
看过防雷所的人用,但没怎么去关注。
2008-07-10 11:38:10
来自 PC
评论
举报
mjzzq1
概念不一样
一大车设备测试结果并非只是为了测试防雷接地合格否,更重要的是为了工作接地要求
4102、4105等做为测试防雷接地足够了,测试工作接地就显得粗糙了!!
本人愚见不知准确否??
2008-07-09 11:09:09
来自 PC
评论
举报
erjizhan
学习了.:) :)
2008-07-07 16:35:07
来自 PC
评论
举报
lsg0922
图都打不开,看不详细,希望发图的能怎么让大家都能看见的好。
2008-05-28 15:40:28
来自 PC
评论
举报
lmj961
用摇表测大地网因其放线还在网内结果值偏小,所以测量大地网都是用电流电压法,提供一个大于30A电流,根据地网对角线的4-5倍确定电流线的放线距离,电流线放电压线的0.618倍
2007-11-08 10:31:08
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(31条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
sxtyfgy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
44
回复
325
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.64 万条内容 · 155 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(31 )
概念不一样
