建筑设计
\
居住建筑设计
\
配电室、储油间、发电机房设备用房门是否要做门槛?
配电室、储油间、发电机房设备用房门是否要做门槛?
各位大虾,配电室、储油间、发电机房设备用房门是否要做门槛?好像没有规范规定。
发布于
2012-02-10 10:39:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(39 )
剑舞长锋
视具体情况而定,如果上述房间地面整体比其他地面就高没必要另设门槛,如果同高,可设置门槛,防止水流入设备间
2016-12-01 09:35:01
来自 PC
评论
举报
qq_1472184646308
应该的做吧
2016-09-18 21:23:18
来自 PC
评论
举报
yaojie0415
楼主 辛苦了
2016-09-18 17:40:18
来自 PC
评论
举报
txs426
谢谢楼主分享资料。
2016-01-06 10:27:06
来自 PC
评论
举报
liver117
2009《全国民用建筑工程设计技术措施》
第11.4.3电缆井、管道井的设置应符合下列规定:
1 井道断面尺寸应符合管道安装和检修所需空间要求。
2 宜在每层公共走道一侧设检修门或可拆卸的壁板,检修门应采用丙级防火门,门下设不小于0.1m高的门槛。
2016-01-05 23:01:05
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(39条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
钢巴
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
66
回复
326
粉丝
3
+ 关注
私信
居住建筑设计
返回版块
28.44 万条内容 · 333 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(39 )
第11.4.3电缆井、管道井的设置应符合下列规定:
1 井道断面尺寸应符合管道安装和检修所需空间要求。
2 宜在每层公共走道一侧设检修门或可拆卸的壁板,检修门应采用丙级防火门,门下设不小于0.1m高的门槛。