土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 一沉池进水方式改造问题!

一沉池进水方式改造问题!

发布于:2006-09-10 21:43:10 来自:施工技术/环保工程施工 6 1372 [复制转发]
本人正在做一个污水站改扩建项目:混凝池至一沉池管线原来是DN350,是中心进水方式,管道从沉淀池底部穿进去的,现水量增加1倍,扩大DN350的管线比较麻烦,本人想从顶部中心接一根DN450的管线,并在中心桶内设布水管。
请教各位:这样做可以么?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • tianlei810209
    tianlei810209 沙发
    350的管子400m3/h,也可以满足,只要稍微增加些水头损失,其他几位仁兄提的负荷问题,我就不再说了!
    2006-12-06 15:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • das911-2003
    das911-2003 板凳
    上面有位仁兄说得对,其实你的方法是可以的,但我担心的问题是,水量增大一倍后,你的沉淀池所能承受的负荷能满足要求吗??这样的话,你的一沉池的能否起到预期的作用??
    2006-12-05 10:42:05

    回复 举报
    赞同0
  • beeth
    beeth 地板
    什么论坛,没有人交流,人都到哪里去了啊。
    2006-10-20 16:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • 一分
    一分 4楼
    原Q=200m3/h,现Q=400m3/h
    原沉淀时间为4h,现为2h
    2006-09-11 23:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • molv
    molv 5楼
    到底多大水量?沉淀池能承受2倍的水量吗?
    2006-09-11 21:49:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.06 万条内容 · 120 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]EDI运行中的一个问题

EDI模块共4个,运行2年多了。最近发现2#模块在运行中电流是2.58左右,而电压显示为0.00;于是关闭2#模块电源,谁知道3#模块在运行一会后又显示电流0.00,电压2.89左右。大急,于是又关闭3#模块电源开关,谁知道关闭后竟还是通电着!于是关闭系统,再开,并开启2#模块,3#症状消失。过几天后,不关2#了,3#竟也出现上述问题。不知何故,特向各位同行求助。关于水质:系统有一个在线电导仪,期间显示无明显变化。不过该仪器显示的数值跟实验室检测数据相比要小一些,我们检测纯水电导是用专用电极,人工流动,进行检测。尚不知哪一个更准确。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10