电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。
发布于
2012-02-06 13:16:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(58 )
davidjh6111
换大一点的电缆就行了,电缆选择的计算方法我还是没懂。。。。请高手解释
2012-02-17 10:32:17
来自 PC
评论
举报
taihangshan001
2.5的线太小了
2012-02-13 16:20:13
来自 PC
评论
举报
zhouxf_21
这个问题还需要讨论吗。
2012-02-13 13:37:13
来自 PC
评论
举报
小清新
线路细又长,不改不行
2012-02-13 10:16:13
来自 PC
评论
举报
zwx345
但从目前线路存在如此大的压降(52V)来看,应该是太小了!
2012-02-10 16:18:10