消控室的用电负荷怎么进行预留?

发布于:2012-02-06 10:57:06 来自:电气工程/供配电技术 31 7610 [复制转发]
现在做一小区单体楼,一层设有消防控制室,不知道消控室的用电负荷怎么预留,预留原则和计算方法是什么?
请热心人指点!

全部回复(31)

只看楼主 我来说两句
  • linrx
    linrx 沙发
    应该说预留多大的电缆才对.由于消控室一般由变配电所低压柜直接引过来,考虑到热动稳定,电缆至少10mm2以上,考虑到有空调,最好是接三相五线制的电缆
    2012-02-13 17:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • el-jiang
    el-jiang 板凳
    进来学习一下
    2012-02-13 15:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • yyy0oo
    yyy0oo 地板
    一直都是三相6KW!
    2012-02-13 11:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • hz1411
    hz1411 4楼
    1.主要是弱电专业的UPS容量,所以先要弱电专业提条件。
    2.空调是不需要接到消控室的双电源箱的,20kW应该差不多了,保守点25kW.
    2012-02-12 19:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • js高压危险
    控制室没有什么负荷,只是照明,空调,电脑,消防设备室负荷大
    2012-02-12 16:34:12

    回复 举报
    赞同0