【求助】关闭线路后仍有灯亮是否是串电?
【求助】关闭线路后仍有灯亮是否是串电?
近日发现一大会议室内,会议室有多种照明灯,装饰灯。由多组开关分关分联,当关闭其中一路灯时,发现这一路灯的其中的两盏灯还亮着,只不过较暗。现欲解决此问题,但不知从何入手,望高手指点一二
发布于
2012-02-05 19:43:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(19 )
zamwry
你查一下是不是应急照明灯的线接错了(应为亮灭可控型灯)
2012-02-13 09:12:13
来自 PC
评论
举报
一本民规打天下
开关装到火线上了,不信你接到另一根线上试试,保证不再微亮。
2012-02-12 20:02:12
来自 PC
评论
举报
js高压危险
这个可能还是有的,在有就是,是否是应急型的灯具
2012-02-12 16:39:12
来自 PC
评论
举报
zhji22730373
查看开关断开的是不是零线,LED灯有这种情况
2012-02-12 13:48:12