18.调速器油压事故的处理方法有哪些?
油压装置油压下降的原因有:油泵电动机电源中断、压油槽排气阀关闭不严、油管路破裂漏油等。一般处理方法有:
(l)查明电气故障,恢复电动机电源。如一时不能排除故障,则应启动备用油泵。 (2)当两台油泵都在运行,油压不能上升,应检查油槽油位和压油槽排气阀。排除故障,恢复油压。
(3)当油压过低,两台油泵都在运行,低压继电器动作时,应检查接力器油管路是否有破裂。如接力器操作油管路大量漏油,迅速关闭压油槽的出口阀,切断电源。同时关闭进水闸门(主阀)停机,然后进行处理。
19.运行中橡胶水导轴承断水的主要处理方法有哪些?
(1)检查备用水泵是否投入,当未投入时立即手动投入,并检查其水压。
(2)当水管漏水,应设法堵塞,使之不影响轴承供水,并及时处理漏水部位。 (3)如过滤器堵塞,备用润滑水已投入,应清扫过滤器,正常后再恢复原系统。
(4)如果交流继电器不良,出现误动作,应将继电器停用并尽快修复。停用期间备用水应投入。
(5)机组运行中润滑水中断,备用水也未自动投入,经一段时间后则有停机警报信号发出,并在自动盘上出现指示。运行人员应注意监视自动部件动作和立即手动投入备用润滑水源。
20.运行中轴承温度升高的处理方法有哪些?
(1)检查冷却水水压、水流及水管系统。
(2)检查油压、油流及油管路系统。
(3)检查轴承是否有异音,测定轴承的摆度是否异常。
(4)取油样化验,检查油质。若确认劣化时,停机后更换新油。
21.水轮发电机组并车,遇有哪些情况时禁止并列合闸?
(1)整步表回转过快,不易控制时间。
(2)指针接近红线时停止不动。
(3)指针有跳动现象。
(4)整步表失灵。
(5)操作者情绪紧张,四肢抖动,应暂时停止操作。
22.水轮发电机组运行中遇有哪些情况时应采用手动调速,禁止用自动调速?
(1)调速系统失灵。
(2)自动调速系统漏油过多,油压不正常。
(3)厂用电一时不能恢复或调速电机和启动回路故障。
(4)油泵及压力信号装置损坏。
(5)压力油罐内油气比例失调。
23.水轮发电机组具备哪些条件时,方可开机?
(1)导叶开度指示在零位,导水叶全关。油压装置一切正常。若用调速器操作时,总油阀应开启,调速器锁锭在解除位置。
(2)油气水系统工作正常。
(3)蝶(闸)闷在全开位置。
(4)调速器紧急停机电磁阀在落下位置。
(5)制动气压保持在0.5MPa以上,制动闸在落下位置。
(6)发电机油开关在分闸位置。
(7)灭磁开关在断开位置。
(8)开机指示灯亮。
(9)各转动皮带无断股、过松现象。
24.运行中调速器自动失灵的处理方法有哪些?
(1)立即改为油压手动操作。
(2)检查各压力表的指示,判断故障原因。
(3)值班人员应认真观察其改为油压手动操作的变化情况。
(4)检查各切换阀是否在自动位置上。
(5)检查调速器某一部件是否损坏或失灵。
(6)检查调速系统油管路是否堵塞。
(7)如均无异常情况,可切回自动位置进行观察。
25.水轮发电机组自动调节状态切换为手动操作状态的步骤有哪些?
(1)切换为油压手动操作的情况先使开度限制机构移到限制位置,即红针和黑针重合时的位置,然后把切换阀由自动位置切换到手动位置。此时,调节系统即变为油压手动调节状态。
(2)切换为手动操作机构的手动操作情况先将手动转轮锁锭锁住,然后将主油阀关闭。再将另一切换阀转到使接力器两油腔接通位置。此时即可用手轮操作机组。
26.水轮发电机组手动调节状态切换为自动调节状态的步骤有哪些?
(l)油压手动操作切换为自动调节状态的情况先将手动操作切换到自动调节状态,然后,把开度限制机构开到所限制的开度位置上。此时即为自动调节状态。
(2)手动操作机构调节切换为自动调节状态情况先操作切换陶,使接力器两油腔隔开,打开主油阀。然后将开度限制机构移动到限制位置,即红针与黑针重合位置。脱开手动转轮锁锭,再将开度限制机构移动到所要限制的开度上。此时即为自动调节状态。
  • yusilc_1203
    yusilc_1203 沙发
    haha 哈哈 这些知识接触 真的太豁缺了 快点吸收啊 加油
    2006-09-08 15:36:08

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

选型导购

返回版块

4292 条内容 · 2 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水轮发电机组运行知识系列(2)

9.水轮发电机组试车,通水前电气设备的检查项目有哪些? (l)电气线路和设备的安全设施是否妥当。 (2)电气线路的接线是否正确,并测定绝缘电阻每千伏不得小于1兆欧。 (3)如条件许可应对发电机和主变压器进行耐压试验。(4)检查事故音响信号的动作是否可靠。 (5)模拟二次回路的动作试验。 (6)检查发电机主令开关的动作是否正确可靠,并用秒表测定分合闸的时间。 (7)检查整流子和滑环电刷的位置正确与否,压力是否正常。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10