水精密过滤器
过滤精度:20um
过滤效率:>98%
过滤水量:300t/h
滤芯:Φ100*1000MM线绕滤芯
滤芯数量:15支
整个过滤器现在的压损是0.2MPa
请问各位,怎么使它的压损降低到0.05MPa?0.1MPa也行

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • woaishuijia
    woaishuijia 沙发
    实际处理水量降到150t/h,压损就能降为0.05MPa
    2006-10-13 11:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • eternitee
    eternitee 板凳
    单个滤芯的通水量太大了吧!滤芯好像还是非标芯哦!正常情况下,0.5MPa是更换滤芯终点控制压力降~~~~~
    2006-09-07 18:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • molv
    molv 地板
    15支滤芯,300t/h 过滤水量,0.2MPa 压损,你笑吧!
    2006-09-07 17:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • fzuniqlf
    fzuniqlf 4楼
    和设备工作压力有关,不是想降就降的。
    2006-09-07 17:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • liu7352
    liu7352 5楼
    换滤芯
    2006-09-07 17:01:07

    回复 举报
    赞同0