土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器哪些情况需要配电动操作机构?

塑壳断路器哪些情况需要配电动操作机构?

发布于:2012-02-04 08:09:04 来自:电气工程/断路器 3 9884 [复制转发]
请问一下,塑壳断路器哪些情况需要配电动操作机构?是不是大容量开关都要配置?操作不频繁的630A塑壳断路器可以直接用手操作吗?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 同道者已难寻
    这个还真不是很清楚,需要点真功夫。
    2016-08-16 13:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • co1458553586934
    感谢分享,又学习了新知识
    2016-08-16 11:52:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 地板
    配塑壳开关时,就没想装远距离操作,因它原装是不配电动操作机构的。
    630A断路器就有框架式断路器了,框架式断路器本身有远控操作功能。
    如果为了减小柜子空间或减少费用,用塑壳断路器加装电动操作机构也无可非议,实际是630A塑壳比630A框架式二种断路器占上下空间差不多,塑壳加装电动操作机构的费用也少不了多少,且辅助触点没有(需要时应另加),外加电动操作机构的可靠性远比框架式差,个人意见,需远控的断路器,还是选框架式。

    因框架式断路器还有一个非常重要的功能,它有试验位置和检修位置,有隔离功能!
    2012-02-04 09:34:04

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!