【求助】关于线路断路器越级跳闸的分析最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
630A断路器就有框架式断路器了,框架式断路器本身有远控操作功能。
如果为了减小柜子空间或减少费用,用塑壳断路器加装电动操作机构也无可非议,实际是630A塑壳比630A框架式二种断路器占上下空间差不多,塑壳加装电动操作机构的费用也少不了多少,且辅助触点没有(需要时应另加),外加电动操作机构的可靠性远比框架式差,个人意见,需远控的断路器,还是选框架式。
因框架式断路器还有一个非常重要的功能,它有试验位置和检修位置,有隔离功能!