梁板式地下室底板,抗浮水头3m,即在水浮力作用下板筋为计算配筋,此时:
1、板面钢筋在梁纵筋下方还是上方呢?如果板面筋在下方,钢筋要穿过梁纵筋,施工时钢筋摆放很麻烦;如果板面筋在上方,那么板面筋就没有相当于支座了(就相当于普通楼板底筋放在梁筋下方)。
2、地下室排水沟穿过梁处,该如何处理呢?即使梁面筋配2排25,梁筋上下各30mm的保护层,那么都有135mm的混凝土。如果水沟深300mm,宽300mm,水沟在穿梁处套钢管,那么要套150宽2根,或者100宽的3根,这样是否合理?还有没有其他更好的处理方法呢?
3、地下室底板,大家平时习惯用梁板式还是板式结构呢?如何判断用梁板式合理还是用板式合理?我之前公司都用板式,现在公司用梁板式。
希望大家踊跃发言探讨,谢谢!

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • yy632564671
    yy632564671 沙发
    2012-02-06 15:40:06

    回复 举报
    赞同0
  • lh1179708284
    lh1179708284 板凳
    学习了
    2012-02-06 11:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • jfan998
    jfan998 地板
    关于板筋布置:
    1、如果谁浮力作用下板面筋就相当于普通楼板的底筋了,那么此时板面筋该在梁纵筋下方,会造成板面筋保护层厚度大于50mm。根据混凝土规范,保护层厚度大于50mm时应采取有效措施防止开裂,那么就得设置钢丝网了啊。这个问题如何考虑?
    2、如果板面筋放在梁纵筋手侧,在水浮力作用下,纵筋在梁支座处就失去支座的支持了,这样受力不太合理吧。
    2012-02-06 10:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • jfan998
    jfan998 4楼
    说的是底板啊。你指的是顶板吧。
    2012-02-06 10:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • acm
    acm 5楼
    一般柱距下,梁板和板式造价差不多。排水沟现在都做在建筑面层里,不会破坏结构梁板。