刚看了如梦无痕大哥对于连梁钢筋不能多配的解释受益匪浅,突然想到梁端支座筋的问题:
一般是按裂缝验算并考虑梁端支座宽度影响来实配钢筋,之前的工程做下来自己统计了一下,一般梁端负筋按照上述方法比SATWE计算简图的配筋大30%,而邓工在讲座中提到,他的梁端配筋绝对不会比SATWE的结果大,甚至有的比SATWE的结果小,小弟很疑惑这是出于什么考虑的?希望高手能指点一二。
最近看到一篇文章又说:考虑有楼板负筋能延缓梁端裂缝展开,还有楼面活载变化较大,当活载减少时,裂缝能闭合,还有梁端负筋太多不利于强柱弱梁机制,故梁端负筋只要比计算大10%左右即可,请教一下,这样的说法正确么?梁端支座筋应该如何配呢?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • tntcuptnt
    tntcuptnt 沙发
    我们说的梁端支座筋不多配是指的在satwe计算基础上人为放大一个系数的多配,要是梁端弯矩红了那您还得调模型,我个人觉得如果在截面可以加大的情况下最好增加一下截面面积。
    2012-02-08 09:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • tntcuptnt
    tntcuptnt 板凳
    谢谢如梦大哥的帮助,终于解决了小弟的疑惑,谢谢谢谢~再做工程的时候对于梁端支座筋也知道该怎么处理了
    2012-01-31 17:03:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙连梁纵筋为何不能多配

剪力墙连梁纵筋为何不能多配,是因为强剪弱弯,使连梁在地震作用下出现具有延性的受弯破坏,而不发生脆性的强剪破坏,但为什么邓公之讲座里说,剪力墙连梁纵筋多配了,楼就会倒呢?还有什么其他原因,请大家赐教

回帖成功

经验值 +10