土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防专用广播竟然要110V的电压?

消防专用广播竟然要110V的电压?

发布于:2006-09-05 17:50:05 来自:电气工程/建筑智能化 10 16889 [复制转发]
据同行同学说的,不知是不是所有的产品都是这样,个人理解,110V电压是危险的,消防设备都用24V电压,是为了在灭火当中保护人身安全,但是广播用110V,岂不是对人很危险?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • wfinaq
    wfinaq 沙发

    消防广播一般不小于3W,单独回路!
    2006-09-25 14:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    哇噻,楼上的有点专业精神好不好,呵呵
    2006-09-22 17:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • firesafety
    firesafety 地板
    家庭用电还是220V的,难道为了安全,也要换成24V的吗,再说,220V的电压触一下,基本上也没什么问题,何况是110V的呢
    2006-09-21 17:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • jianqing149945299
    现在还没有安全电压的小耗能大功率的消防专用广播
    2006-09-18 22:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhoukuiwa
    zhoukuiwa 5楼
    我同意6楼的
    2006-09-16 19:58:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.32 万条内容 · 241 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电有多个系统,这些系统的线路在工程中怎样敷设

我知道消防报警系统一定要单独敷设的,并应采用防火等级的管线.综合布线系统的光纤和电话的大对数电缆,公共广播的线路,有限电视的线路,CCTV系统,防盗报警系统,门禁系统等系统的线路在工程中应怎么样敷设呢,各个系统单独采用线槽和电线管?还是可以将一些系统一起敷设呢?各系统的电源线怎样敷设呢?望有经验之士予以解答

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10