土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢雨棚的风荷载体型系数如何确定?
这是一个从山墙一侧挑出的6米的钢结构大雨棚(厂房结构为门式轻钢结构),雨棚挑梁从抗风柱挑出来6米,在PKPM建模时左风和右风中柱子、雨棚挑梁、拉杆的风荷载体型系数分别为多少?谢谢大家的帮忙。

全部回答(22 )

  • gjg_detail
    荷载规范GB50009-2012  第8.3.3条,,2、檐口、雨棚、遮阳板、边棱外的装饰条等突出构件,取-2.0;
    2018-06-28 14:55:28 来自 PC 评论 举报
  • scarlett_58

    我也是一直纠结这样的问题,个人认为楼主的那个雨棚应该是可以按照新门规的挑檐处理。但是若是敞开式建筑的屋盖是悬挑V型,体型系数如选取?按照规则规范的,还是-2.0,若是按围护结构计算,还有阵风系数,那计算结果就大很多啊。

    2019-09-04 16:14:04 来自 PC 评论 举报
  • 黑郁金香00
    路过
    2018-07-07 14:29:07 来自 PC 评论 举报
  • 醉鱼儿
    statue2000 发表于 2015-5-18 18:23 感谢11楼关于采光顶规范条文1.1.1的指引,雨篷玻璃强度是取长期强度还是短期强度在这里勉强算有一个出处。不 …还是那句话,要考虑墙面对悬挑构件的影响。按照-2.0和正压1.0计算(正压参照参照荷载规范8.3.1第29项,负压按照维护构件计算),基本全面考虑了风荷载的情况。在流体力学里面,如果雨棚角度刚好是30度,既没有没压力,也木有风吸力。所以小于30度是考虑负压,大于30度考虑正压。个人意见,仅供参考
    2016-09-23 10:31:23 来自 PC 评论 举报
  • 小子你好
    wuyzheng 发表于 2013-8-29 10:18 你好,我和你有同样的问题,在表7.3.1中按照16、17图例的话,雨篷的体形系数仍然是负值,相当矛盾啊,真心 …如果是独立柱雨篷呢,难道也要按-2.0取值吗?
    2015-12-10 13:29:10 来自 PC 评论 举报