土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 桁架节点焊缝长度求教
最近在做钢桁架结构,使用STS,计算后对其中的节点焊缝长度有点吃不透。
因为所作桁架荷载不大,结点受力一般,认为其中节点焊缝长度应该是构造要求,使用双角钢L75X8,焊缝长度唯113,自己研究认为是去1.5x75就是1.5倍的焊缝间距,不太理解为什么这么取值呢?
规范中没有这样要求啊,请那位高手指导一下。
非常感激!!!

全部回答(5 )

  • zyzl
    再次------你把详图发上来看看,

    :),没看到不好说
    2006-09-08 20:07:08 来自 PC 评论 举报
  • freecm
    详图啊,明天吧,其实ZYZL兄你用STS随便建个桁架,甚至不输入任何的荷载,出来的焊缝就由这么长的。
    2006-09-07 22:30:07 来自 PC 评论 举报
  • zyzl


    你把详图发上来看看,
    2006-09-06 19:45:06 来自 PC 评论 举报
  • freecm
    确实构造要求没有这条,所以瞒费解的。
    好像也不是间距的要求,这个焊缝长度也不是间距的要求,间距要求只是不小于焊缝之间的间距就可以了(在只有两侧角焊缝时候),而不是1.5倍的间距。
    还望高手给点解答
    2006-09-06 18:59:06 来自 PC 评论 举报
  • zyzl
    构造要求中好象没这条吧,俺手头没资料,不过俺只记得有最小焊缝和两焊缝间距等手关规定。
    你的节点焊缝长度是指哪条?
    一般不论节点与否焊缝长都与计算有关另外有时与节点形式有关,看看是不是因为这些方面要求的呢?
    2006-09-05 19:52:05 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

45.93 万条内容 · 772 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10