我以前做图,路灯接地采用TN-S,然后各基路灯再单设一支接地极,但是,今天审图的说,应采用局部TT系统,各位,
到底国家有没有相关的规范,明确说明路灯接地应采用何种方式?

全部回复(88)

只看楼主 我来说两句
  • 水晶兰
    水晶兰 沙发
    《工业与民用配电设计手册》第三版P942讲的清楚,室外照明不应采用TN而用采用TT系统。当户外照明装置采用TN接地系统时,所有设备金属外壳都是通过PE线或PEN线而相互连通的,这带来一危险,即某处一台设备发生接地故障时,其故障电压可沿PE线或PEN线传导至其它处的设备外壳上,户外照明装置处于无等电位联结场所,此故障电压与地面零电位的电压差形成接触电压,可能导致电击危险。考虑到户外照明装置不具备等电位联结条件,宜采用TT系统,即为户外照明装置专门设置接地极引出PE线接设备外壳。
    2006-09-18 21:14:18

    回复 举报
    赞同1
  • 平安是福
    平安是福 板凳
    2009-06-16 10:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • 平安是福
    平安是福 地板
    城 市 道 路 照 明 设 计 标 准 CJJ 45-2006

    6.1.9 道路照明配电系统的接地形式宜采用TN-S系统或TT系统,金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱屏等的外露可导电部分,应进行保护接地,并应符合国家现行相关标准的要求。
    国际IEC标准倾向照明配电系统的接地形式为TT系统。
    2009-06-16 10:14:16

    回复 举报
    赞同0
  • maxy810
    maxy810 4楼
    一个系统下是不允许有两种接地方式的,TN-S系统可以用重复接地来解决接地电阻的问题。