土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护管能穿越一个以上不相干房间么?

保护管能穿越一个以上不相干房间么?

发布于:2012-01-19 19:02:19 来自:电气工程/供配电技术 3 1218 [复制转发]
电气保护管暗敷时要求走路径尽可能短,我想问一下一根保护管能穿越不同房间的2道以上隔墙么?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发
    没有转弯的,30米设一个过路接线盒。
    一个转弯的,20米设一个过路接线盒。
    2个转弯的,15米设一个过路接线盒。
    3个转弯的,8米设一个过路接线盒。
    2012-01-31 10:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • dgshyjm
    dgshyjm 板凳
    可以穿越,但是尽量短些好穿线
    2012-01-31 08:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 地板
    保护管的长度与大小可“互补”一点,当距离远时,可加大管子的规格,总的就是要能够穿过线路。一般暗埋在建筑(墙)内的直管不宜超过15米,普通镀锌管单根长度是6米,当三根接长(18米)时,穿线就困难。

    保护每根管中,最多不宜超过二个90度弯,弯多了线路难穿。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-20 16:52 编辑 ]
    2012-01-20 08:14:20

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.49 万条内容 · 1631 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

民用建筑电气设计规范JGJ16-2008

民用建筑电气设计规范JGJ16-2008

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10