高压预防性试验现场图片,10kV——110kV变压器、断路器等设备的预防性试验图片!回路电阻测试仪,量程100A、200A[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-19 13:37 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20)
只看楼主 我来说两句从上面的一张照片看,柜子内下部的变压器和熔断器的线似乎在一个线槽中,是否应该理解为他们的柜内高压(AC220/380V)、低压线(DC24V)并不分开在两个线槽敷设?
您说到的“一般怕干擾的會加屏”,是否可理解为“如果某些导线(比如DC24V)怕受AC220V干扰,就应该采用屏蔽线来处理?实际工程中,我们也是这么处理的,但都是根据各人的经验和判断去操作,还是非常希望“有法可依”的。我认为,能有统一的技术标准,对工程的质量控制是至关重要的。
下面那张图片,很象过去做过的“整流装置”。这种装置的控制柜,内部比普通电力配电柜负载的多,直流、交流、高压、低压信号均有,配线的方法确实比较复杂,也比较“凌乱”一些。您的这张照片,很象我们90年代的设备,不过还是能非常清楚的看出内部配线的情况,非常好。
[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-1-31 09:52 编辑 ]
回复 举报
一般怕干擾的會加屏(遮)蔽層~
應該可以放在一起~
見附件圖片~
法國CHLORIDE盤体
美國SCI盤体
[ 本帖最后由 lesonlee 于 2012-1-31 09:11 编辑 ]
回复 举报
总结一下:
方法一:能分开尽量分开
方法二:灵活处理
方法三:标称电压为50V以下的回路;同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路(不知道有没有“无防干扰要求的控制回路”?)
方法四:在柜中,将交流回路和直流回路分区摆放。按电气要求保持间距。不能分开的,除了对模拟量,通信回路使用屏蔽线外,其他无影响。要求高的,使用屏蔽电缆,放在一个管道里也可以。分开除了防干扰保证安全。----好象还是有点“经验主义”的感觉
方法五:好好学习,天天向上!---意思是“再找找、再想想”吧?
[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-1-30 15:47 编辑 ]
回复 举报
回复 举报