土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 请教管道热补偿时固定支架推力计算的问题!

请教管道热补偿时固定支架推力计算的问题!

发布于:2012-01-18 16:04:18 来自:暖通空调/动力燃气系统 24 25836 [复制转发]
大家好:

1、当两固定支架支架弯头较多(比如空间自然补偿)时,能否将管道大致简化成L型,或Z型补偿,进行管道推力计算??

2、管道三通处如何处理,是否在三通的三个方向上就近均做固定支架,将三个方向上的热胀冷缩彼此隔离?如果不是,那有支管的管道如何进行补偿和推力计算,动力管道手册上好像没有介绍。

3、动力管道中,方形补偿器选择表可以查到DN25-DN250的外伸臂长H的长度,图集中可以查到DN300,但遇到更大的管道,如何根据管道膨胀量确定外伸臂长H的长度? 手册中方形补偿器选择表的H值是如何计算的,哪里有讲解或公式?

4、方形补偿器弹性力Fk=98*σ*W/H ,W是管道截面系数(可以查到没问题)
σ管道弹性弯曲应力,H外伸臂长,这两个是要根据实际情况确定的,如何确定?
是不是管道材质和运行温度确定后,σ值是不是就定了,就是唯一值了?
σ值应该比许用应力小多少才是安全的呢?
σ值是不是和方形补偿器的形状,长短,没有关系?

5、方形补偿器还有个问题,比如:DN100管道,膨胀量为50mm时,查表H可以取1000mm(a=b),Fk等于3600 N
DN100管道,膨胀量为200mm时,查表H可以取2250mm(a=b),Fk等于1600 N

膨胀量小的管道上的方形补偿器的弹性反而大于膨胀量大的管道,这点想不明白,那我即使补偿能力够了我也要选更大的方形补偿器,那推力就小了,固定支架的支墩造价就小了?
如果我膨胀量是50mm,我选了H=2250mm(a=b),那Fk还等于1600 N 吗?

6、动力管道手册上的方形补偿器线算图,煨弯的会用,后几页是焊接弯头的线算图不知道怎么用。

以上,拜托大家给点指导,相互讨论讨论也行。 谢谢!!

春节快乐!

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • beiguobaixue
    beiguobaixue 沙发
    谢谢各位,学了好多!
    2016-08-04 08:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    谢谢楼主,好资料,学习了!
    2016-06-24 16:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • hnhhsjy2012
    hnhhsjy2012 地板
    学习学习:)
    2015-07-11 15:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • liwangy
    liwangy 4楼
    想知道第一条,具体怎么简化,能否举个例子?
    2014-11-26 10:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • liwangy
    liwangy 5楼
    设了矩形补偿器也还要设固定支架。矩形补偿器一般在固定支架中间最好。
    2014-05-05 17:32:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(24条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.19 万条内容 · 112 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位同学知道,民用院能不能做市政热力管网设计?

哪位同学知道,民用院能不能做市政热力管网设计?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10