土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明灯具

应急照明灯具

发布于:2012-01-18 15:57:18 来自:电气工程/供配电技术 6 1428 [复制转发]
看到现在很多的应急照明灯具都是用带插座的双头应急灯,这个可以应用在一些二级负荷的场合。那如果是双电源箱出来的应急照明回路,应该是有四根线。相应的应急照明灯具应该要有对应的L,L,N,E接头,不知道大家有没有这方面的安装照片或者灯具接线示意图。最好能提供厂家及产品,谢谢各位大侠

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • anzhuangjiang
    anzhuangjiang 沙发
    2012-01-19 14:33:19

    回复 举报
    赞同0
  • hf992434
    hf992434 板凳
    2012-01-19 11:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • late86
    late86 地板

    我个人的理解是:L L N E 。两个相线中,一个是充电线,一个是控制线。控制线控制灯的点亮与关闭,当充电线失电的时候,才切换到蓄电池点亮。但是,市场上的应急灯具是这么做的吗?谁有样本了?
    下面是我做的一个系统图,很矛盾,大家指正一下
    2012-01-19 10:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • 无影
    无影 4楼
    应急照明回路不应该有插座的。带插头的双头灯都是不合适的。
    一般是有相线、中性线、PE线、充电线和消防强启线。有的灯具可能充电线没有,是相线在内部做的跳线。不过对于双头灯,貌似都是用在一些不重要的建筑里的,双电源箱内出线回路用分励脱扣切断电源点亮虽然不规范,但也确实是比较方便。。。
    2012-01-19 09:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • zwdhz
    zwdhz 5楼


    个人理解:N/PE,应该没有问题吧。
    2个L,其中一个L是灯具正常工作电源,并给蓄电池充电,此电源受面板开关控制(可以点亮灯具,也可关闭灯具)。另外一个L是强制点亮的功能,当第二个L失电情况下。就会强制应急照明灯具采用蓄电池逆变供给灯具。
    2012-01-19 09:02:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.5 万条内容 · 1595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在10KV的电容组投切装置发展的如何

现在10KV的电容组投切装置发展的如何?真空断路器的话,电容组一般头几次保险就打掉了。像是换相投切和晶闸管投切的话电容寿命有多长?现在应用情况如何。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10