变压器
\
请问315KVA的变压器最大能带多少千瓦的负荷啊?
请问315KVA的变压器最大能带多少千瓦的负荷啊?
请问315KVA的变压器最大能带多少千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
发布于
2006-09-03 15:37:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(5 )
xuhuali0207
变压器可以短期超负荷运行的,所以说最大能带多少负荷谁也说不好,满负荷是315KVA,考虑到损耗及经济性,一般控制在65-75%负载率,200多千瓦吧。如果一定算最大的话,短时间200%负荷应该都是可以的,不过时间很短,120%负荷,一般可以运行2小时
2006-09-04 20:08:04
来自 PC
评论
举报
littlesea
正常长期运行为 315*0.9(功率因数)*0.85(负载率)=241kW
2006-09-04 17:50:04
来自 PC
评论
举报
边城浪子8
主要是看功率因数,一般加补偿柜的话可以用到300KW
2006-09-04 17:38:04
来自 PC
评论
举报
ll-723
我让为应该是240KW
2006-09-03 16:41:03
来自 PC
评论
举报
feng_0066
应改是315000
2006-09-03 15:49:03
来自 PC
评论
举报