土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4拼电缆,双拼电缆?3*4(1*150)+2(1*150)

4拼电缆,双拼电缆?3*4(1*150)+2(1*150)

发布于:2012-01-16 21:59:16 来自:电气工程/供配电技术 9 10733 [复制转发]
4拼电缆,双拼电缆?
3*4(1*150)+2(1*150)是怎么样的接线?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • wlh-tr
    wlh-tr 沙发
    双拼电缆?3*4(1*150)+2(1*150),麻烦。
    2012-01-18 11:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    最下面一行为800KVA变压器,对应三根火线为四拼185铜缆,四拼后火线截面积换算为铝线约4*240=960平方毫米,载流量约1920A,用于1000KVA变压器(低压侧额定电流1443A)绝对富富有余!!!

    估计楼主是想节约成本,未采用表里推荐的电缆规格!!!

    四拼150铜电缆,四拼后火线截面积换算为铝线约4*185=740平方毫米,载流量约1480A,,用于800KVA变压器(低压侧额定电流1443A*0.8=1154A)的裕量也不小!!!

    建议:三根火线全部双拼300的铜电缆,至少接线更加容易些!!!

    [ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 22:43 编辑 ]
    2012-01-17 22:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • jokotion
    jokotion 地板
    见规范图片,800KVA最下面那行...........................
    2012-01-17 12:02:17

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 4楼
    楼主意思莫非是“相线为4拼单芯150,N线为双拼单芯150“???

    变压器容量究竟是多少???

    4拼不好接线啊!!!
    2012-01-17 11:25:17

    回复 举报
    赞同0
  • blue-ocean2002
    相线为4拼单芯150,N线,双拼单芯150
    2012-01-17 09:46:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.51 万条内容 · 1603 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三条相线一条N线单线穿孔是否可以?

配电柜底部的铁板有多个圆孔,为了施工方便,将三条相线一条N线分别穿过圆孔,就是是一条线一个孔,不知是否可行?如不可行,原理为何?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10