我们的热泵机组排气压力高,但是排气温度低,请那位朋友给我指点一下,小弟不胜感激。

全部回复(40)

只看楼主 我来说两句
  • chancezhao
    chancezhao 沙发
    制冷机太强大
    2012-03-22 09:55:22

    回复 举报
    赞同0
  • ccedrj123
    ccedrj123 板凳
    我怀疑是系统有空气 和吸气过热度低以及负荷过大还没达到工况 这个问题我也遇到过 可惜没修完 客户中断了进度款yiji

    [ 本帖最后由 ccedrj123 于 2012-3-21 21:31 编辑 ]
    2012-03-21 21:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhu1226063503
    zhu1226063503 地板
    应该是制冷剂过多了,压力表可能坏了吧
    2012-03-17 10:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • huanglian1204
    有多种可能看你用的是哪种制冷剂,那种 运用环境空调还是冷库
    2012-03-16 17:37:16

    回复 举报
    赞同0
  • yesgui
    yesgui 5楼
    管路没循环 我也遇到过 吓了一大跳。。。
    2012-03-14 21:41:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(40条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.39 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷压缩机电机启动方式分类和解析

 在制冷压缩机中根据启动时需要的启动转矩不同,对启动电流的不同,启动方式也是不同的。下面介绍一下几种启动方式。  1、电容启动方式启动时,辅助绕组的电路接通,电流启动经过继电器顶部的触电、启动电容器,辅助绕组和电机保护装置,另一股电路经过电机保护装置和主绕组。设备启动后,继电器顶部的触电断开,辅助绕组停止工作。此种启动方式启动电流小,结构简单,一般用于小型制冷装置上。  2、电阻式启动。启动时经过线圈的电流很大,弹性臂闭合辅助绕线组工作,电动机旋转。随着电动机速度提高,主绕组电流快速下降。弹性臂打开,辅助绕线组停止工作。此种启动方式启动电流大,效率低,仅仅用于带毛细管的小功率冷机中。