土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】220KW空调主机电源箱是否需配置软启动及热继电器
最近遇到一个问题一直困惑着我,特向大家来求证下:
我们项目有几台220KW的风冷热泵主机,设计时电源箱配置了软启动和热继电器等保护设备,但是我个人觉得电源箱只要设置断路器保护即可,理由如下,空调主机控制箱里应已配置了启动保护设备,一般厂家采用星三角启动,线路已在控制箱里设计了,如果我们再在电源箱里设置软启动等设备,不是重复设置了?

全部回答(22 )

  • hzaren
    楼主,自带控制柜的,给个电源即可
    2012-01-20 20:03:20 来自 PC 评论 举报
  • superzhu0718

    < <根据载流量初选电缆> >请问这个载流量如何选取?是选择在空气下的,还是在导管中的载流量?如果选择空气中,是不是根据桥架内的回路数查民规再乘以相应的校正系数?还有,桥架内的电缆可以重叠在一起?民规中好像只有单层敷设的载流量校正系数,没有重叠在一起时的校正系数

    [ 本帖最后由 superzhu0718 于 2012-1-18 12:46 编辑 ]
    2012-01-18 12:37:18 来自 PC 评论 举报
  • 悠然
    既然有星—三角启动,再加软起,怎么能工作啊?哪有这么做设计的。再说,就是用软起,现在的软起都自带各种保护,还有必要加热保护吗?唉!
    2012-01-18 08:19:18 来自 PC 评论 举报
  • tianlangxing2012
    还是要的好
    2012-01-17 22:03:17 来自 PC 评论 举报
  • iceibf


    貌似你的顺序有问题,正确顺序应该是:确定要在桥架里敷设的回路数及每个回路的计算电流\尖峰电流>>>根据载流量初选电缆>>根据敷设距离及计算电流\尖峰电流计算电压降,来确定是否增大电缆芯线截面>>根据最终选定的电缆(非金属材料表)查找其外径,计算电缆断面,将所有断面相加并校验电缆占空(散热)不宜大于50%,参考的 占空数值可根据实际更改>>手动画圈圈填桥架>>按建筑电气工程施工质量验收规范,GB 50303-2002 12 ,电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 ,12.1 主控项目 进行复核,主要是转弯半径
    貌似写多了...

    [ 本帖最后由 iceibf 于 2012-1-17 15:40 编辑 ]
    2012-01-17 15:36:17 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(22条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.49 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10