IT系统装漏电开关漏电功能没用?

发布于:2012-01-13 10:19:13 来自:电气工程/供配电技术 10 2524 [复制转发]
IT系统如果装漏电开关。当单相对地短路时,不构成回路还能工作,当两相对地短路,此时短路器因短路电流二跳闸,貌似漏电功能没用啊。

[ 本帖最后由 bjx1025 于 2012-1-13 14:36 编辑 ]

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • rk5707
    rk5707 沙发
    它的电流漏不出来!!!
    2012-01-17 12:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • acc333
    acc333 板凳
    2012-01-17 10:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • chenqf
    chenqf 地板
    建议漏电保护器采用TN-S,试一试这样可以解决问题
    2012-01-17 09:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • loujinpu
    loujinpu 4楼
    回答正确,漏电保护器只用于TN-S或TT系统
    2012-01-14 11:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    IT为变压器中性点不接地或不直接接地。
    RCD-漏电开关只有在电源中性点接地的系统中才能用,对电源变压器中性点不接地的系统不能使用RCD,因为变压器的输电线路与大地绝缘,不会产生剩余电流,即使由于输电线路对地存在的电容而产生的一些微弱的剩余电流,这个电流无法使RCD动作,因此只能用隔离变压器进行保护。
    引自王常余《接地技术220问》
    2012-01-13 19:28:13