土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ (求教)现浇连续梁裂缝的问题
现浇连续梁裂缝的问题

我们施工的桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。
求教裂缝原因及处理办法。

全部回答(5 )

  • tyang2001
    是不是第一次浇注混凝土时没有及时清理混凝土的表面,在第二次浇注和以前的混凝土没有较好的连接呢
    2006-09-18 17:44:18 来自 PC 评论 举报
  • ljs83876
    欢迎有经验的老师给予指导。
    2006-09-14 17:02:14 来自 PC 评论 举报
  • bestengineerllw
    很普遍的一个难题
    2006-09-05 20:55:05 来自 PC 评论 举报
  • ljs83876
    浇筑时天气气温33-25,满堂支架,下垫槽钢,混凝土硬化,地基没问题,预压按要求做的,
    第一次干桥,图纸不敢马虎,都按要求做的。请几个专家分析了一下,有以下几个意见:裂缝主要由混凝土收缩引起。
    原因是1.强度上的快;2.混凝土配比不太合适;3.要加缓凝剂,初凝时间控制在15小时左右。
    施工时可留后浇带。
    欢迎大家发表意见
    2006-09-04 09:24:04 来自 PC 评论 举报
  • ljs83876
    C50的混凝土,养护很及时,请教原因及处理办法。
    2006-09-01 21:47:01 来自 PC 评论 举报