我公司配电间外线10KV双路供电,三锁两钥匙联络人工切换,重要负荷末端施耐德万高双电源转换开关自动切换。
近日外线1路10KV瞬间停电,造成末端双电源主电源瞬间失电,自动切换至备电,瞬间供电正常后,又自动切换至主电,造成部分重要设备来回重启两次。由于瞬间停电,配电内未进行倒闸切换。

领导觉得这样切换停电有问题,不行。说“能否将配电间三锁两钥匙改成自动,就可以避免这样的重复切换且速度又快?”

答“安装自动是可以的,就是要花钱,而且安装了,末端有双电源切换的话,除非改成手动或者延迟切换,不然还是有重复启动”

领导“不可能的,只要配电间自动切换,末端切换不用也无所谓的!”

答“重要负荷,规范要求安装末端双电源切换装置的”

领导“再去好好看看规范,弄弄清楚”

上诉“答”被认为是错误回答,含糊不清。。。。。

各位同行,高手,给点指导建议吧

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • jy13866865852
    jy13866865852 沙发
    2012-01-13 15:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • qwsazx3
    qwsazx3 板凳
    一,二级消防负荷需双回路末端切换。
    2012-01-12 23:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • xing_zai
    xing_zai 地板

    区管说的有道理!学习啦
    2012-01-12 20:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 4楼
    强烈支持16楼,建议版主给加奖!!!

    我是指下面这段话:
    关键是你把领导交代的工作做好,领导不是做技术工作的,他是统筹全局的,是对上级负责的,你不要拘泥于跟他探讨专业性很深的问题,要试着去减少领导的可能遇到的麻烦。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-12 15:04 编辑 ]
    2012-01-12 15:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • wangjiafeng246
    非常理解楼主的心情,领导要的是结果,不要过程。改为自投不自复。
    2012-01-12 10:27:12